- Sejfo28 - 25.04.2018

ch_lammer;n143 schrieb:Gemäß EN 3 sind nur Pulver-Feuerlöscher (nach Herstellerermessen) für die Brandklasse C geeignet.

Für die Brandklassen A und B müssen jeweils die Leistungsanforderungen nach EN 3 erreicht werden. Auch wenn die Anforderungen an die Brandklasse A nicht erreicht werden, kann ein CO2-Löscher trotzdem erfolgreich sein, So zum Beispiel auch in elektrischen Anlagen (siehe hierzu zum Beispiel VDE 0132).

Beim CO2-Löscher kommt noch das Problem der Düse hinzu.

Gruß
C. Lammer


Ich kann ch_lammer zustimmen!