Installatiosschächte - ArTun - 22.06.2020

Hallo liebe Kollegen,

ich habe eine Frage bezüglich der Installationsschächte in einem Treppenraum der GK5 (Wohnbau).

Wie sind die Brandschutzanforderungen, insbesondere der Schachtwände und die Verschlüsse (Revisionsklappen) an den Installatiosschächten (Elektrokabel für die einzelnen Wohnungen) in einem notwendigen Treppenraum der Gebäudeklasse 5?

Vielen Dank für eure Antworten!




- clammer - 23.06.2020

Es gilt die VV-TB des betreffenden Bundeslandes; insbesonder verweise ich auf die Leitungsanlagen-Richtlinie. Dort stehen unter Nummer 3 die Anforderungen und die verschiedenen Ausführungsvarianten.

Gruß
C. Lammer


- ArTun - 24.06.2020

Danke für die Antwort! Das heißt also, bei GK 5 (Niedersachen) müssen die Instakllaionsschächte innerhalb des notwendigen Treppenraums in F90 und die Verschlüsse in T90 hergestellt werden.