Anforderungen an Treppenraumwände GK3 - Land Nds - Druckversion +- Feuertrutz (https://forum.feuertrutz.de) +-- Forum: Foren (https://forum.feuertrutz.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Forum: Bauprojekte und praktische Umsetzung (https://forum.feuertrutz.de/forumdisplay.php?fid=36) +--- Thema: Anforderungen an Treppenraumwände GK3 - Land Nds (/showthread.php?tid=1225) |
Anforderungen an Treppenraumwände GK3 - Land Nds - ArTun - 29.04.2021 Hallo, ich hab eine Frage bezüglich der Treppenraumwände GK3. Gemäß NbauO Treppenrauminnenwände-raumabschließend - Normalgeschosse GK 3 - fh + Bekleidungen /Dämmstoffe nb (gilt das für innen und außen) ? MfG Artun - clammer - 30.04.2021 § 15 Absatz 1 Satz 3 DVO-NBauO: "Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Wände Außenwände sind und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und der notwendige Treppenraum als Rettungsweg durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden kann." |