- Mike-D - 15.06.2022

Update:
Nach Rücksprachen an anderer Stelle gibt es mehrere Lösungsvorschläge wie Brandschutztür, Brandschutzvorhang, Trennwand aus Brandschutzglas.

Allerdings wird sich das Problem ohne einen Fachplaner VB nicht lösen lassen, wahrscheinlich wird auch eine Baugenehmigung nötig sein.


- Mike-D - 29.12.2022

Ich habe eine Stellungnahme geschrieben, in der ich begründe, warum das Vorhaben aus meiner Sicht brandschutztechnisch nicht zulässig ist. Zusätzlich habe ich einige Ersatzmaßnahmen vorgeschlagen, die eine Umsetzung ermöglichen würden, wie z.B. der Einbau eines Rauchschutzvorhanges inklusive Ertüchtigung der Wände usw. Gleichzeitig habe ich empfohlen, einen Fachplaner VB hinzuzuziehen.

Gelöst wurde das Problem dahingehend, dass die Baumaßnahme nicht durchgeführt wird.Smile