Wandsticker in OP-Vorraum - Druckversion +- Feuertrutz (https://forum.feuertrutz.de) +-- Forum: Foren (https://forum.feuertrutz.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Forum: Allgemeines (https://forum.feuertrutz.de/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Wandsticker in OP-Vorraum (/showthread.php?tid=1978) |
Wandsticker in OP-Vorraum - holpie - 19.03.2024 Hallo, folgende Frage: Ist es zulässig in einem OP-Vorraum (Patientenwarteplatz) die Wände mit PVC-Wandtatoos/Wandsticker (Größe 60x100) zu bekleben oder gibt es dabei Brandschutzprobleme? - Admin Feuertrutz - 26.03.2024 Überschrift an Diskussionsthema angepasst. Viele Grüße, FeuerTrutz Admin - AEBaresel - 27.03.2024 Generell kann man das als Einrichtung sehen. Bilder fallen in einem Raum auch nicht unter die Brandschutzbestimmungen. Sonst können Sie die auch als Tapete sehen. Wenn Sie auf die Bauordnung anspielen: "... in notwendigen Fluren ... müssen 1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen," Bekleidung sind z.B. hinterlüftete Bauteile, Promat- oder Trockenbaubekleidung |