Feuertrutz
Mindestabstand zwischen RWA und PV-Modulen auf Schrägdächern - Druckversion

+- Feuertrutz (https://forum.feuertrutz.de)
+-- Forum: Foren (https://forum.feuertrutz.de/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Forum: Vorschriften, Richtlinien und Normen (https://forum.feuertrutz.de/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Thema: Mindestabstand zwischen RWA und PV-Modulen auf Schrägdächern (/showthread.php?tid=2075)



Mindestabstand zwischen RWA und PV-Modulen auf Schrägdächern - KrisDo - 13.05.2025

Hallo Zusammen,

Aktuell habe ich ein Projekt in Berlin zugeschoben bekommen, in welchem ein Schrägdach erneuert wird und in diesem Zuge RWA-Öffnungen sowie eine PV-Anlage sich die Dachfläche teilen werden. Ich finde lediglich Mindestabstände zwischen RWA und PV-Anlagen auf Flachdächer, aber keine Abstände für Schrägdächer.
Die PV-Module sind nur unterhalb bzw. Horizontal zu den RWA-Anlagen angeordnet. Oberhalb der Öffnungen sollen keine Module angeordnet werden.

Dementsprechend mein Frage ob es ein Regelwerk/ Richtline o.ä. gibt an welchen man sich orientieren kann. Aktuell ist in der Planung der Abständen von Flachdächern angedacht.

VG


RE: Mindestabstand zwischen RWA und PV-Modulen auf Schrägdächern - MMichel - 28.05.2026

Hallo.

Vorsicht mit Abständen.
Hier fordern die Sachversicherer - und das sehr unterschiedlich. Wobei der VDS meist die größten Abstände fordert.
Für eine konkrete Aussage kommst Du an einer Nachfrage beim zuständigen Sachversicherer nicht vorbei.

Beste Grüße

Marcus


RE: Mindestabstand zwischen RWA und PV-Modulen auf Schrägdächern - HujerB - 30.05.2026

Interessanterweise gibt es dazu seit neuestem auch eine Information der IS-Argebau.

Unter Hinweise, veröffentlicht am 18.05.
https://www.bauministerkonferenz.de/verzeichnis.aspx?id=991&o=759O986O991