Feststellvorrichtung für Brandschutztüren. - Druckversion +- Feuertrutz (https://forum.feuertrutz.de) +-- Forum: Foren (https://forum.feuertrutz.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Forum: Bauprodukte (https://forum.feuertrutz.de/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: Feststellvorrichtung für Brandschutztüren. (/showthread.php?tid=375) |
- Andreas - 31.08.2017 Guten Morgen, das DoorGuard System ist nach EN 1155 geprüft. Diese Prüfung ist ausschließlich für das Feststellelement. Das System bestehend aus Auslösevorrichtung, Brandmelder etc. muss in Deutschland nach den DIBt Prüfgrundlagen geprüft und zugelassen sein. Ohne Zulassung bzw. neu Bauartgenehmigung darf ein Produkt nicht an Brandschutztüren verbaut sein. Was zusätzlich zu klären wäre, ob die Eigenschaften der Brandschutztüre durch das System nicht negativ beeinflusst werden. Im System befinden sich Batterien, die ab einer gewissen Temperatur explodieren/brennen. Was passiert dann mit der Türe???? Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen. Meiner Meinung nach in Deutschland nicht einsetzbar! Grüße Andreas - daniel2022 - 27.04.2022 Die beste Allround Brandschutztür Die Hörmann Brandschutztür H8-5 ist unsere Wahl in der Kategorie der Allround [URL="https://www.schluesseldienst-wolf.at/wien"]Brandschutztür[/URL]. Mit einer Feuerwiderstandsklasse von T30 reicht der feuerhemmende Schutz dieser Branschutztür für 30 Minuten. Das sollte für dein Eigenheim völlig ausreichend sein. - HujerB - 29.04.2022 Die Aussage, dass eine T30-Türe auch 30 Minuten einem Brand widersteht, finde ich nach meinem SV-Kurs bei EIPOS doch sehr spannend. |