Zugstäbe/Gewindestäbe aus Stahl in F90 - EC1969 - 01.08.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
könnten Sie bitte ein Ratschlag wie Zugstäbe/Gewindestäbe aus Stahl im Innenbereich in F90 geplant werden können?
Gibt es Produkte die dafür eine Zulassung haben? Wir möchten gerne eine ZIE vermeiden.
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
EC1969



- clammer - 02.08.2018

Guten Tag,
vielleicht könnten Sie die Frage etwas konkretisieren.
Allgemein finden Sie die Regel für die Bemessung von Stahlbauteilen in der DIN 4102-4 bzw. EN 1993.
Gruß
C. Lammer


- EC1969 - 03.08.2018

Guten Tag,

in der DIN 4102-4 werden Zugstäbe nicht behandelt. Es bleibt die Frage wie oben beschrieben.
Weiss jemand wie F90 bei Stahl-Zugstäbe ohne eine ZIE erreicht werden kann?

Mit freundlichen Grüßen

EC1969


- Amüller - 22.02.2019

Hallo,

wir haben schon einige Stahlhallen in der Vergangenheit gebaut und sind auch immer wieder auf diese Problematik gestoßen. Nach einigen Rücksprachen mit Herstellern / Verarbeitern und Brandschutzbeschichtern haben wir aber eine Lösung gefunden:

Die üblicherweise runden Zugstäbe können nicht nach DIN 4102 klassifiziert werden, die marktüblichen Brandschutzbeschichtungen waren seinerzeit noch nicht für die Rundstäbe geprüft und zugelassen, also wurden ersatzweise Flachstähle eingebaut und entsprechend der Anforderung beschichtet.

Der Hersteller von Hensotherm hat vor ein / zwei Jahren begonnen, die Beschichtungssysteme auch auf Rundstäbe prüfen zu lassen. Am besten mal nachfragen oder auf den Flachstahl wechseln.

Viele Grüße
AMueller [h=3][/h]