Hallo Zusammen,

ich habe das folgende Problem.
Brauche ich in einem Cafe im EG (Cafe mit 35 qm Gastraum) einen 2. Fluchtweg?
Wenn ja muss der 2. unbedingt über das notwendige Treppenhaus rausführen?
Oder reicht auch eine Tür hinten nach Außen?
Die Erläuterung dazu konnte ich nirgends finden.


- Carsten - 12.11.2020

Hallo,
meines Wissens zufolge sollte der 2. Weg ausreichen. Da du ja im EG bist, ist das relativ einfach. Ggf. kannst du sogar ein Fenster als Fluchtweg verwenden. Schau dir mal folgenden Paragraphen dazu an: § 33 MBO.


- Brandsicher - 08.01.2021

Wer nach 35 m im Freien steht, ist in Sicherheit. Der 2. RW wird erst ab 1. OG erforderlich. Und zwei Ausgänge sind auch eine übertriebene Forderung, da Versmmlungsräume, die für nicht mehr als 100 Besucher bestimmt sind oder nicht mehr als 100 m² Grundfläche haben, auch nur einen Ausgang benötigen.


- Brandsicher - 03.02.2021

Berichtigung: ... nicht mehr als 100 Besucher...... nicht mehr als 100 m² ...