Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Stahlbetonrippendecken von 1968

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Stahlbetonrippendecken von 1968

    Guten Tag,

    in einem aktuellen Projekt liegt folgender Sachverhalt vor:

    Das Bestandsgebäude besteht in einem Baukörper aus Stahlbetonrippendecken der Ende 60er Jahre.
    Die Decke ist von Unten mit einer Rabitzdecke (2cm stahlfaserarmierter Zementputz) verschlossen. Diese Unterdecke wurde in einem Arbeitsgang mit der Rippendecke gegossen.

    Die Bestandsplanung/-genehmigung beschreibt diese Konstruktion als "feuerbeständig".

    Nach mehreren Bauteilöffnungen in der Rabitzdecke, um die Rippendecke freizulegen, wurde festgestellt, dass in Teilen die Betondeckung Unterseitig an den Rippen fehlerhaft ist.

    Für die Umnutzung des Gebäudes, wird die Brandschutzqualität F90 verlangt.
    Eine erste Einschätzung des Prüfstatikers zeigt keine Bedenken bei der Tragfähigkeit. Zum konstruktiven Brandschutz möchte er aber keine Angaben machen.

    Meine Frage nun:

    Kann die 2cm Rabitzdecke zur Betondeckung im Sinne des Brandschutzes herangezogen werden?
    Kann man den vorhandenen Brandschutz rechnerisch ermitteln?

    Als Sanierungsvarianten, wenn der geforderte Brandschutz nicht nachgewiesen wird, werden zwei Möglichkeiten verfolgt:

    - Entfernung der Rabitzdecke und Herstellung der Betondeckung mittels Spritzbeton
    - Ausbau der Rippendecken und Einbau neuer Stahlbetondecken

    Ich wäre um jeden Tipp oder auch Kontakt dankbar!


    MfG C.Holsteg