Brandschutz im Industriebau -Praxiskommentar Wiese/Mayr
#1
Hallo zusammen,
lese gerade den Praxis-Kommentar 'Brandschutz im Industriebau' von Wiese/Mayr als Auszug des Brandschutzatlases vom FeuerTrutz.
Auf Seite 203 / Rauchableitung sehe ich mehere Fehler:
1. Zum einen müsste es erf.Aw = 4 x 1,5m² = 6m² heißen und nicht: erf.Aw = 1 x 1,5m² = 6m²
2. müsste bei der Berechnung nach 5.7.1.2 (Öffnung zur Rauchableitung) beim Dach (1% von 1.600m²) 16m² bzw. bei der Wand (2% von 1.600m²) 32m² stehen und nicht 1,6m² / 3,2m².

Habe ich recht? oder stehe ich auf der Leitung?
Danke für die Rückmeldung.
Zitieren
#2
Guten Tag FZA-DZ,
Sie haben vollkommen Recht, die korrekte Berechnung lautet:

Beispiellösung gemäß 5.7.1.1 (Rauchabzugsanlage)
erf. A[SUB]w[/SUB] = 4 · 1,5 m[SUP]2[/SUP] = 6 m[SUP]2[/SUP] --> A[SUB]g[/SUB] = 6/0,6 = 10 m[SUP]2[/SUP] – wegen Strömungswiderstandes
erf. a[SUB]w[/SUB] = 6/1600 = 0,375 %
erf. A[SUB]Z, geom[/SUB] > 12 m[SUP]2[/SUP] --> gewählt A[SUB]Z, geom[/SUB] = 12 m[SUP]2[/SUP]

Beispiellösung gemäß 5.7.1.2 (Erleichterung, Öffnungen für die Rauchableitung)
erf. A[SUB]geo[/SUB] = 1 % = 16 m[SUP]2[/SUP] (Dachöffnungen) oder
erf. A[SUB]geo[/SUB] = 2 % = 32 m[SUP]2[/SUP] (Wandöffnungen im oberen Drittel)
erf. A[SUB]Z,geo[/SUB] = erf. A[SUB]geo[/SUB] = 16 m[SUP]2[/SUP] bzw. 32 m[SUP]2[/SUP] > 12 m[SUP]2[/SUP]
Zitieren