Notwendiger Treppenraum mit Empfangsbereich
#1
Hallo liebe Kollegen,

ich benötige eine brandschutztechnische Einschätzung eines an der Außenwand liegenden Treppenraums mit Empfangsbereich der Gebäudeklasse 3.

Der erste bauliche Rettungsweg geht über den notwendigen Treppenraum ins Freie. Der Eingangsbereich, wo der 1. Rettungsweg endet, ist etwas nach innen zurückgesetzt (überdachter Eingangsbereich). An einer angrenzenden Seite (neben dem Eingangsbereich) bildet sich ein Empfang aus. Dieser ist abgeschottet (Wände mit Decke) und weißt eine Türöffnung zum Eingangsbereich auf.

Ich bin mir nun nicht ganz sicher, ob es sich um einen Treppenraum ohne unmittelbaren Ausgang ins Freie handelt- somit muss die Türe vom Empfang besondere Anforderungen (fh+RD+S Abschlüssen) erfüllen. Oder kann angenommen werden, dass es sich bei dem überdachten Eingangsbereich zu einem zugehörigen Teil des notwendigen Treppenraums handelt - somit würde eine vds Türe ausreichen.

Zur besseren Beschreibung beigefügt eine Zeichnung der vorliegenden Situation.

Über eine Rückmeldung wäre ich dankbar.

Vielen Dank.

A.Mayr




[ATTACH=JSON]{"data-align":"none","data-size":"large","data-attachmentid":1024}[/ATTACH]


















Angehängte Dateien
.jpg   Situation.JPG (Größe: 94.71 KB / Downloads: 16)
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Notwendiger Treppenraum mit Empfangsbereich - von ibmay - 27.04.2020, 08:28 AM
[Kein Betreff] - von HujerB - 28.04.2020, 07:26 AM
[Kein Betreff] - von clammer - 28.04.2020, 08:20 AM

Gehe zu: