Notausgang vs. Notausstieg im ersten Rettungsweg
#1
In einem in Bayern liegenden Objekt das ich aktuell betreue ist am Ende eines 38m langen notwendigen Flures der erste Rettungsweg über den vorhandenen Notausgang vorgesehen. Soweit der BSN vom Sachverständigenbüro.

Vor Ort ist dort allerdinge ein Fenster mit BRH 0,98m was an sich noch kein Problem ist.
Nach meinem Verständnis kann der erste Rettungsweg jedoch nicht durch ein Fenster geführt werden.
Betreiber und der BSB des Auftraggeber gehen meine Argumentation mit, der Eigentümer und sein BSB sind jedoch nicht so leicht zu überzeugen.
BayBO hat mir auf die schnelle nicht weitergeholfen.

Andere Vorschläge wo ich noch nachschlagen könnte?
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Notausgang vs. Notausstieg im ersten Rettungsweg - von HujerB - 23.06.2020, 11:03 AM
[Kein Betreff] - von Firehead - 24.06.2020, 11:30 AM
[Kein Betreff] - von afaik - 10.07.2020, 07:52 AM
[Kein Betreff] - von BauK-0604 - 16.07.2020, 10:28 AM

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste