04.08.2020, 11:48 AM
Guten Tag,
für die Beantwortung Ihrer Fragen sind die Informationen nicht ausreichendv und widersprüchlich.
Es fehlen Angaben zur Nutzung, zur Gebäudeklasse, Baugenehmigung, Sonderbaustatus, Bundesland etc.
Was auf jeden Fall nicht baurechtskonform ist, ist die Führung des Rettungsweges von einem notwendigen Flur durch das Treppenhaus in den nächsten notwendigen Flur.
Gruß
C. Lammer
für die Beantwortung Ihrer Fragen sind die Informationen nicht ausreichendv und widersprüchlich.
Es fehlen Angaben zur Nutzung, zur Gebäudeklasse, Baugenehmigung, Sonderbaustatus, Bundesland etc.
Was auf jeden Fall nicht baurechtskonform ist, ist die Führung des Rettungsweges von einem notwendigen Flur durch das Treppenhaus in den nächsten notwendigen Flur.
Gruß
C. Lammer