11.03.2021, 08:45 AM
Dazu noch was typisch Deutsches, hoffe ich mal
. Ein großes Bauvorhaben, Bauzeit zieht sich. Jede Menge Brandschutzklappen (BSK), alle haben eine ABZ. Ca. die Hälfte wird eingebaut. Dann kommt die Änderung, dass aus allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung die Leistungserklärungen werden. Mitten in der Bauzeit. Der Kollege Sachverständige nimmt die eingebauten Klappen anstandslos ab. Die nicht eingebauten dürfen nicht eingebaut werden, da diese keine gültige Zulassung mehr haben. Eine Anfrage beim Hersteller - nein für ausgelieferte Klappen gibt es keine Leistungserklärung und ja, der selbe Klappentyp wird ohne Veränderung weiter produziert nur steht jetzt auf dem Typenschild nicht mehr ABZ, sondern DoP. Wir mussten 100e gekaufte Klappen in den Schrott werfen.
. Ein großes Bauvorhaben, Bauzeit zieht sich. Jede Menge Brandschutzklappen (BSK), alle haben eine ABZ. Ca. die Hälfte wird eingebaut. Dann kommt die Änderung, dass aus allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung die Leistungserklärungen werden. Mitten in der Bauzeit. Der Kollege Sachverständige nimmt die eingebauten Klappen anstandslos ab. Die nicht eingebauten dürfen nicht eingebaut werden, da diese keine gültige Zulassung mehr haben. Eine Anfrage beim Hersteller - nein für ausgelieferte Klappen gibt es keine Leistungserklärung und ja, der selbe Klappentyp wird ohne Veränderung weiter produziert nur steht jetzt auf dem Typenschild nicht mehr ABZ, sondern DoP. Wir mussten 100e gekaufte Klappen in den Schrott werfen.