11.04.2023, 06:51 AM
Hallo Herr Drechlser,
es werden an Außentreppen keine anderen Anforderungen gestellt.
Es ist zu unterscheiden, ob die Außentreppe den ersten oder den zweiten Rettungsweg darstellt.
Während im ersten Fall ein möglicher Feuerüberschlag auf die Treppen verhindert werden muss (analog zur Treppenraumwand), ist dies im zweiten nicht erforderlich. Hier sind die gleichen Anforderungen wie an tragbare Leitern der Feuerwehr zu stellen.
Gruß
C. Lammer
Quellen:
- Begründung zur MBO
- Bauministerium NRW: "Handlungsempfehlung auf der Grundlage der Dienstbesprechungen mit den Bauaufsichtsbehörden im Oktober/November 2018"
es werden an Außentreppen keine anderen Anforderungen gestellt.
Es ist zu unterscheiden, ob die Außentreppe den ersten oder den zweiten Rettungsweg darstellt.
Während im ersten Fall ein möglicher Feuerüberschlag auf die Treppen verhindert werden muss (analog zur Treppenraumwand), ist dies im zweiten nicht erforderlich. Hier sind die gleichen Anforderungen wie an tragbare Leitern der Feuerwehr zu stellen.
Gruß
C. Lammer
Quellen:
- Begründung zur MBO
- Bauministerium NRW: "Handlungsempfehlung auf der Grundlage der Dienstbesprechungen mit den Bauaufsichtsbehörden im Oktober/November 2018"