16.11.2023, 03:49 PM
Tut mir leid, ich hatte die Quelle der Anforderung nicht richtig geschrieben.
Laut VdS Richtlinie 2592 für elektrische Handansteuerungen heißt es:
1.1 Geltungsbereich
Diese Richtlinien legen Anforderungen und Prüfmethoden für elektrische Handansteuereinrichtungen fest,
die in natürlich wirkenden Rauchabzugsanlagen (NRA), wie z.B. Entrauchungsanlagen in Treppenräumen, eingesetzt werden und ergänzen die Anforderung nach der Normenreiche DIN 18232.
5.3.4.3 Farben
Die Handansteuereinrichtung muss farblich wie folgt aussehen:
- Gehäuse und Frontplatte: Tieforange nach RAL 2011
Leider erreiche ich den Herrn vom TÜV gerade nicht aber ich gehe davon aus, dass aufgrund der VdS die
Anforderung der Farbe kommt.
Mit freundlichen Grüßen
F.P.
Laut VdS Richtlinie 2592 für elektrische Handansteuerungen heißt es:
1.1 Geltungsbereich
Diese Richtlinien legen Anforderungen und Prüfmethoden für elektrische Handansteuereinrichtungen fest,
die in natürlich wirkenden Rauchabzugsanlagen (NRA), wie z.B. Entrauchungsanlagen in Treppenräumen, eingesetzt werden und ergänzen die Anforderung nach der Normenreiche DIN 18232.
5.3.4.3 Farben
Die Handansteuereinrichtung muss farblich wie folgt aussehen:
- Gehäuse und Frontplatte: Tieforange nach RAL 2011
Leider erreiche ich den Herrn vom TÜV gerade nicht aber ich gehe davon aus, dass aufgrund der VdS die
Anforderung der Farbe kommt.
Mit freundlichen Grüßen
F.P.