15.08.2024, 07:08 AM
Auch ein Duplexkabel ist ein Kabel und nicht zwei.
Über die Art der Kabel schreibt die M-LAR nichts. Üblicherweise sind die immer kreisförmig, aber auf dreieckige Kabel, wenn es die mal geben sollte, ist die LAR genauso anzuwenden. Wieviele Adern ein Kabel haben darf spielt auch keine Rolle. Es geht um die Größe des Kabels und nicht um die Form
"1 Abweichend von Abschnitt 4.1 dürfen einzelne
a) elektrische Leitungen, ... über gemeinsame Durchbrüche durch die Wände und Decken geführt werden.
Dies gilt nur, wenn ...
c) die feuerbeständige Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 80 mm, die hochfeuerhemmende Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 70 mm, die feuerhemmende Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 60 mm hat und
d) der Raum zwischen den Leitungen und den umgebenden Bauteilen mit Zementmörtel oder Beton in der vorgenannten Mindestbauteildicke vollständig ausgefüllt wird."
Bei dem geringen Durchmesser eines einzelnen Kabels kann es durch eine 6 cm dicke Wand im Betonbett kein Durchbrennen geben. Also ein Duplexkabel in einem Durchbruch, nach M-LAR geschlossen = technisch i.O.
Über die Art der Kabel schreibt die M-LAR nichts. Üblicherweise sind die immer kreisförmig, aber auf dreieckige Kabel, wenn es die mal geben sollte, ist die LAR genauso anzuwenden. Wieviele Adern ein Kabel haben darf spielt auch keine Rolle. Es geht um die Größe des Kabels und nicht um die Form
"1 Abweichend von Abschnitt 4.1 dürfen einzelne
a) elektrische Leitungen, ... über gemeinsame Durchbrüche durch die Wände und Decken geführt werden.
Dies gilt nur, wenn ...
c) die feuerbeständige Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 80 mm, die hochfeuerhemmende Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 70 mm, die feuerhemmende Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 60 mm hat und
d) der Raum zwischen den Leitungen und den umgebenden Bauteilen mit Zementmörtel oder Beton in der vorgenannten Mindestbauteildicke vollständig ausgefüllt wird."
Bei dem geringen Durchmesser eines einzelnen Kabels kann es durch eine 6 cm dicke Wand im Betonbett kein Durchbrennen geben. Also ein Duplexkabel in einem Durchbruch, nach M-LAR geschlossen = technisch i.O.