12.08.2015, 03:37 PM
Feuerhemmende Außentüren wurden bei einzelnen Projekten mit entsprechenden Abweichungen bereits in Brandwänden eingebaut.
Diese mussten zu dem Zeitpunkt jedoch auch über eine Zustimmung im Einzelfall geprüft und zugelassen werden. Mittlerweile haben einige Hersteller die Türen mit eine AbZ in ihrem Sortiment.
Ich würde vorschlagen an einen namhaften Hersteller ranzutreten und mit diesem, sollte es eine solche Tür noch nicht geprüft auf dem Markt geben, eine ZiE zu beantragen. Andernfalls gibt es noch die Möglichkeit über einen Brandschutzsachverständigen eine Beurteilung der Situation vornehmen zu lassen und hier mit entsprechenden Kompensationsmaßnahmen eine Abweichung auf eine feuerhemmende Außentür zu beantragen.
Diese mussten zu dem Zeitpunkt jedoch auch über eine Zustimmung im Einzelfall geprüft und zugelassen werden. Mittlerweile haben einige Hersteller die Türen mit eine AbZ in ihrem Sortiment.
Ich würde vorschlagen an einen namhaften Hersteller ranzutreten und mit diesem, sollte es eine solche Tür noch nicht geprüft auf dem Markt geben, eine ZiE zu beantragen. Andernfalls gibt es noch die Möglichkeit über einen Brandschutzsachverständigen eine Beurteilung der Situation vornehmen zu lassen und hier mit entsprechenden Kompensationsmaßnahmen eine Abweichung auf eine feuerhemmende Außentür zu beantragen.