Hallo Ronny,
der Umrechnungsfaktor ist mit den gegebenen Bauteilen, also mit den gedämmten Paneelen c = 0,25 anzusetzen.
Die Berechnung dient ja erstmal dazu, die Branddauer tä zu ermitteln, in die auch der Faktor c einfließt.
Hier darf nicht davon ausgegangen werden, dass bereits bei der Brandentstehung die Außenwände versagen und die Wärme abgeführt werden kann.
Beispiel:
Der Brand entsteht in der Mitte der Halle. Durch die eingebauten Rauch- und Wärmeabzugsanlagen wird genügend Energie angeführt, damit sich kein Vollbrand entwickelt. Die Außenwände werden somit gar nicht beanschlagt und führen die Wärme eher schlecht ab.
Der Faktor c ist also immer mit der tatsächlichen Dämmeigenschaft anzunehmen.
Mfg
der Umrechnungsfaktor ist mit den gegebenen Bauteilen, also mit den gedämmten Paneelen c = 0,25 anzusetzen.
Die Berechnung dient ja erstmal dazu, die Branddauer tä zu ermitteln, in die auch der Faktor c einfließt.
Hier darf nicht davon ausgegangen werden, dass bereits bei der Brandentstehung die Außenwände versagen und die Wärme abgeführt werden kann.
Beispiel:
Der Brand entsteht in der Mitte der Halle. Durch die eingebauten Rauch- und Wärmeabzugsanlagen wird genügend Energie angeführt, damit sich kein Vollbrand entwickelt. Die Außenwände werden somit gar nicht beanschlagt und führen die Wärme eher schlecht ab.
Der Faktor c ist also immer mit der tatsächlichen Dämmeigenschaft anzunehmen.
Mfg