CO2 Löschanlage
#2
Löschanlagen mit (sauerstoffverdrängenden) Gasen haben für Löschbereiche, in denen sich Personen aufhalten (können) eine Verzögerungseinrichtung, so dass die Personen den Raum vor Ausströmen des Gases verlassen können. Dies ist im Übrigen bei allen Gaslöschanlagen so, weil sich ansonsten durch das Öffnen der Tür die Löschkonzentration nicht halten lässt.
Außerdem werden Gaslöschanlagen in der Regel um eine Zweimeldungsabhängigkeit angesteuert, so dass bereits mit Auslösen des ersten Melders der Räumungsalarm aktiviert werden kann.
Gruß
C. Lammer