CO2 Löschanlage
#5
CO2-Löschanlagen beinhalten immer ein gewisses Risko.
Es gibt die Möglichkeit ein anderes Löschgas einzusetzen.
„So hat es in Dresden in den Depotbereichen der Sempergalerie am 31. Januar 1993 beim Ventilwechseln durch sich unkontrolliert ausbreitendes CO2 in benachbarte Kellerräume 2 Todesfälle und 12 Schwerverletzte gegeben. Die Sächsische Hochbauverwaltung hatte daraufhin die Anlage in 1994 auf Inergen umgestellt.“
http://www.juramagazin.de/15949.html
Eine andere, nicht genormte, Möglichkeit ist eine Überwachung ob die Personen im Löschbereich sich in der Waagerechten befinden. Solche Systeme gibt es z.B. für Krankenschwestern in psychiatrischen Kliniken, ähnlich dem: http://jablotron-systems.com/sos-melder/

Zwischen 1975 und 91 gab es in den USA lt. deren Umweltbehörde 72 Tote durch CO2 –Löschanlagen.
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
CO2 Löschanlage - von Mucks - 09.05.2019, 07:29 PM
[Kein Betreff] - von clammer - 10.05.2019, 08:52 AM
[Kein Betreff] - von Mucks - 12.05.2019, 06:59 PM
[Kein Betreff] - von clammer - 13.05.2019, 08:41 AM
[Kein Betreff] - von AEBaresel - 23.05.2019, 11:03 AM
[Kein Betreff] - von clammer - 24.05.2019, 08:44 AM

Gehe zu: