01.07.2019, 07:25 AM
"Ein Kollege hat mich eben darüber informiert, dass der UL-300 Standard in Deutschland gar nicht verwendet werden darf, weil es sich dabei um einen amerikanischen Standard handelt und keinen deustchen. Er meint, das einzige was gemacht werden darf, ist das die Anlagen gemäß VDS aufgebaut werden."
Diese pauschale Aussage ist so nicht richtig. Sowohl die UL-Standards als auch die VdS-Richtlinien sind (wie auch das FM-Regelwerk) zunächst einmal versicherungstechnische Regelwerke. Was anzuwenden ist, regelt der Versicherer.
Werden vorgenannte Regeln im Baurecht verwendet, gilt das, was in der Baugenehmigung steht.
Gruß
C. Lammer
Diese pauschale Aussage ist so nicht richtig. Sowohl die UL-Standards als auch die VdS-Richtlinien sind (wie auch das FM-Regelwerk) zunächst einmal versicherungstechnische Regelwerke. Was anzuwenden ist, regelt der Versicherer.
Werden vorgenannte Regeln im Baurecht verwendet, gilt das, was in der Baugenehmigung steht.
Gruß
C. Lammer