Hallo,
eine Antwort ist etwas schwierig, da Sie leider kein Bundesland und keine Gebäudehöhe bzw. -klasse angegeben haben.
Zu Ihrer ersten Frage:
Mir ist nicht klar, wie es vom Balkon aus weitergeht (Treppe oder Feuerwehrleiter). Der Balkon muss aber mindestens den baurechtlichen Anforderungen für Balkone genügen.
Zu Ihrer zweiten Frage:
Hier sehe ich zunächst einmal einen Widerspruch zur Ihrer ersten Frage. Dort ist von einem "Mehrfamilienhaus" die Rede, jetzt aber von einem Büro, also einer gewerblichen Nutzung.
Die Lösung mit dem Lichtschacht entspricht NICHT dem Baurecht (siehe vorstehenden Beitrag). Hier muss also ein konforme Lösung gefunden oder eine Abweichung genehmigt werden.
Gruß
C. Lammer
eine Antwort ist etwas schwierig, da Sie leider kein Bundesland und keine Gebäudehöhe bzw. -klasse angegeben haben.
Zu Ihrer ersten Frage:
Mir ist nicht klar, wie es vom Balkon aus weitergeht (Treppe oder Feuerwehrleiter). Der Balkon muss aber mindestens den baurechtlichen Anforderungen für Balkone genügen.
Zu Ihrer zweiten Frage:
Hier sehe ich zunächst einmal einen Widerspruch zur Ihrer ersten Frage. Dort ist von einem "Mehrfamilienhaus" die Rede, jetzt aber von einem Büro, also einer gewerblichen Nutzung.
Die Lösung mit dem Lichtschacht entspricht NICHT dem Baurecht (siehe vorstehenden Beitrag). Hier muss also ein konforme Lösung gefunden oder eine Abweichung genehmigt werden.
Gruß
C. Lammer