Brandschutz im Industriebau -Praxiskommentar Wiese/Mayr
#1
Hallo zusammen,
lese gerade den Praxis-Kommentar 'Brandschutz im Industriebau' von Wiese/Mayr als Auszug des Brandschutzatlases vom FeuerTrutz.
Auf Seite 203 / Rauchableitung sehe ich mehere Fehler:
1. Zum einen müsste es erf.Aw = 4 x 1,5m² = 6m² heißen und nicht: erf.Aw = 1 x 1,5m² = 6m²
2. müsste bei der Berechnung nach 5.7.1.2 (Öffnung zur Rauchableitung) beim Dach (1% von 1.600m²) 16m² bzw. bei der Wand (2% von 1.600m²) 32m² stehen und nicht 1,6m² / 3,2m².

Habe ich recht? oder stehe ich auf der Leitung?
Danke für die Rückmeldung.
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Brandschutz im Industriebau -Praxiskommentar Wiese/Mayr - von FZA-DZ - 14.02.2020, 10:11 PM
[Kein Betreff] - von Redaktion FeuerTrutz - 17.02.2020, 04:02 PM

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste