17.02.2020, 04:02 PM
Guten Tag FZA-DZ,
Sie haben vollkommen Recht, die korrekte Berechnung lautet:
Beispiellösung gemäß 5.7.1.1 (Rauchabzugsanlage)
erf. A[SUB]w[/SUB] = 4 · 1,5 m[SUP]2[/SUP] = 6 m[SUP]2[/SUP] --> A[SUB]g[/SUB] = 6/0,6 = 10 m[SUP]2[/SUP] – wegen Strömungswiderstandes
erf. a[SUB]w[/SUB] = 6/1600 = 0,375 %
erf. A[SUB]Z, geom[/SUB] > 12 m[SUP]2[/SUP] --> gewählt A[SUB]Z, geom[/SUB] = 12 m[SUP]2[/SUP]
Beispiellösung gemäß 5.7.1.2 (Erleichterung, Öffnungen für die Rauchableitung)
erf. A[SUB]geo[/SUB] = 1 % = 16 m[SUP]2[/SUP] (Dachöffnungen) oder
erf. A[SUB]geo[/SUB] = 2 % = 32 m[SUP]2[/SUP] (Wandöffnungen im oberen Drittel)
erf. A[SUB]Z,geo[/SUB] = erf. A[SUB]geo[/SUB] = 16 m[SUP]2[/SUP] bzw. 32 m[SUP]2[/SUP] > 12 m[SUP]2[/SUP]
Sie haben vollkommen Recht, die korrekte Berechnung lautet:
Beispiellösung gemäß 5.7.1.1 (Rauchabzugsanlage)
erf. A[SUB]w[/SUB] = 4 · 1,5 m[SUP]2[/SUP] = 6 m[SUP]2[/SUP] --> A[SUB]g[/SUB] = 6/0,6 = 10 m[SUP]2[/SUP] – wegen Strömungswiderstandes
erf. a[SUB]w[/SUB] = 6/1600 = 0,375 %
erf. A[SUB]Z, geom[/SUB] > 12 m[SUP]2[/SUP] --> gewählt A[SUB]Z, geom[/SUB] = 12 m[SUP]2[/SUP]
Beispiellösung gemäß 5.7.1.2 (Erleichterung, Öffnungen für die Rauchableitung)
erf. A[SUB]geo[/SUB] = 1 % = 16 m[SUP]2[/SUP] (Dachöffnungen) oder
erf. A[SUB]geo[/SUB] = 2 % = 32 m[SUP]2[/SUP] (Wandöffnungen im oberen Drittel)
erf. A[SUB]Z,geo[/SUB] = erf. A[SUB]geo[/SUB] = 16 m[SUP]2[/SUP] bzw. 32 m[SUP]2[/SUP] > 12 m[SUP]2[/SUP]