Ich hab auf der Seite einer Firma gelesen, das diese in einem Lager eine CO2 Löschanlage haben. Wie verhält es sich den mit den Mitarbeitern, die sich in dem Lager befinden? In dem Lager befindet sich dann ja kein Sauerstoff mehr. Freue mich über Aufklärung
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
CO2 Löschanlage
Einklappen
X
-
Löschanlagen mit (sauerstoffverdrängenden) Gasen haben für Löschbereiche, in denen sich Personen aufhalten (können) eine Verzögerungseinrichtung, so dass die Personen den Raum vor Ausströmen des Gases verlassen können. Dies ist im Übrigen bei allen Gaslöschanlagen so, weil sich ansonsten durch das Öffnen der Tür die Löschkonzentration nicht halten lässt.
Außerdem werden Gaslöschanlagen in der Regel um eine Zweimeldungsabhängigkeit angesteuert, so dass bereits mit Auslösen des ersten Melders der Räumungsalarm aktiviert werden kann.
Gruß
C. Lammer
-
Vielen Dank für Ihre Antwort, auch https://www.vs-logistics.com/co2-loeschanlage hab ich das auch gelesen. Es gibt also keine Einrichtung, die Personen erkennt, falls diese Verletzt ist und das Lager nicht verlassen kann?
Kommentar
-
Richtig, dies ist nicht zwangsweise so. Dies muss ggf. organisatorisch sichergestellt werden.
Siehe hierzu VdS 2093 "Feuerlöschanlagen mit Kohlenstoffdioxid - Planung und Einbau" und DGUV Information 205-026 "Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Einsatz von Feuerlöschanlagen mit Löschgasen"
Gruß
C. Lammer
Kommentar
-
CO2-Löschanlagen beinhalten immer ein gewisses Risko.
Es gibt die Möglichkeit ein anderes Löschgas einzusetzen.
„So hat es in Dresden in den Depotbereichen der Sempergalerie am 31. Januar 1993 beim Ventilwechseln durch sich unkontrolliert ausbreitendes CO2 in benachbarte Kellerräume 2 Todesfälle und 12 Schwerverletzte gegeben. Die Sächsische Hochbauverwaltung hatte daraufhin die Anlage in 1994 auf Inergen umgestellt.“
http://www.juramagazin.de/15949.html
Eine andere, nicht genormte, Möglichkeit ist eine Überwachung ob die Personen im Löschbereich sich in der Waagerechten befinden. Solche Systeme gibt es z.B. für Krankenschwestern in psychiatrischen Kliniken, ähnlich dem: http://jablotron-systems.com/sos-melder/
Zwischen 1975 und 91 gab es in den USA lt. deren Umweltbehörde 72 Tote durch CO2 –Löschanlagen.
Kommentar
-
Die Diskussion um das "richtige" Löschgas wird gerne vor den Vertrieblern der Hersteller geführt.
Richtig ist aber, dass die Atmosphäre in einem Brandraum nie der Gesundheit förderlich ist und dieser daher immer verlasen werden muss. Dies gilt auch für Räume mit Löschanlage.
Wie dies sicherzustellen ist, ist Aufgabe des betrieblichen Brandschutzes und nicht Bestandteil der Technischen Regeln. Dies enthalten "nur" Vorgaben, wie technische Einrichtungen zum Personenschutz (Verzögerungseinrichtung, Stopp-Taster etc.) auszuführen sind. Man sollte auch Bedenken, das die meisten Löschanlage zertifiziert sind und man (wirtschaftlich) nicht jeden Sonderfall in die Zertifizierung mit einbringen kann.
Gruß
C. Lammer
Kommentar
Unconfigured Ad Widget
Einklappen
Kommentar