22.02.2019, 09:07 AM
Hallo,
wir haben schon einige Stahlhallen in der Vergangenheit gebaut und sind auch immer wieder auf diese Problematik gestoßen. Nach einigen Rücksprachen mit Herstellern / Verarbeitern und Brandschutzbeschichtern haben wir aber eine Lösung gefunden:
Die üblicherweise runden Zugstäbe können nicht nach DIN 4102 klassifiziert werden, die marktüblichen Brandschutzbeschichtungen waren seinerzeit noch nicht für die Rundstäbe geprüft und zugelassen, also wurden ersatzweise Flachstähle eingebaut und entsprechend der Anforderung beschichtet.
Der Hersteller von Hensotherm hat vor ein / zwei Jahren begonnen, die Beschichtungssysteme auch auf Rundstäbe prüfen zu lassen. Am besten mal nachfragen oder auf den Flachstahl wechseln.
Viele Grüße
AMueller [h=3][/h]
wir haben schon einige Stahlhallen in der Vergangenheit gebaut und sind auch immer wieder auf diese Problematik gestoßen. Nach einigen Rücksprachen mit Herstellern / Verarbeitern und Brandschutzbeschichtern haben wir aber eine Lösung gefunden:
Die üblicherweise runden Zugstäbe können nicht nach DIN 4102 klassifiziert werden, die marktüblichen Brandschutzbeschichtungen waren seinerzeit noch nicht für die Rundstäbe geprüft und zugelassen, also wurden ersatzweise Flachstähle eingebaut und entsprechend der Anforderung beschichtet.
Der Hersteller von Hensotherm hat vor ein / zwei Jahren begonnen, die Beschichtungssysteme auch auf Rundstäbe prüfen zu lassen. Am besten mal nachfragen oder auf den Flachstahl wechseln.
Viele Grüße
AMueller [h=3][/h]